人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-20 19:26
我有一個系統  變頻器控制一臺電機變頻器輸入單相220V 電機是三相1點5千瓦  有一天電機燒了。電機上的接法是三角形  廠方的解注是前面是220V要提高電機的轉速是接三角形  我請大伙討論一下!!!!!!
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 10605 點
下載積分: 2206 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2026-02-14
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 22:10
看來大家對電機的接法不是很清楚啊,星形接法電壓為380V,三角形為220V,這個一般電機上面會有說明(不過很多人不明白)。單相變頻器輸出是220V所以對應電機應該改為220V接法也就是三角形,要不然轉矩很變小。
自學