樓主  發表于: 2012-03-18 22:57
三菱變頻器原來是接 三相 380V 電源 現在改接單相220V電源 電機是三相 380V 星型接法 現在改為三角形接法接變頻器用。這樣可以嗎?(電機不帶負載,拿來做實驗用的)
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 08:07
用個220V與380V電源隔離變壓器就行了,這也是維修變頻器常用的方式,我也是這樣試機的。