人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5425 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2026-01-26
查看550374389的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-18 22:57
三菱變頻器原來是接 三相 380V 電源 現在改接單相220V電源 電機是三相 380V 星型接法 現在改為三角形接法接變頻器用。這樣可以嗎?(電機不帶負載,拿來做實驗用的)
黃xiaoming
學工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 245 點
下載積分: 2969 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2025-10-31
查看黃xiaoming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 23:01
可以用 380V時輸出三相380v  如果接單項220v時輸出三相220v  做實驗的話 馬達不用改線都可以啊