三菱Q系列PLC編程中的報警方面的程序一定要用到報警器軟元件F嗎?可以用鎖存軟元件L嗎?各有什么優缺點呢?才開始做項目,求指點,不勝感激!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 492 點
下載積分: 1652 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2026-02-26
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-30 00:00
引用
引用第3樓zwy848557651于2013-08-29 23:48發表的  :
非常感謝啊,就是用F的話,每次報警CPU的ERR LED燈都會亮額。還是會場感謝啊,希望可以成為朋友,有機會交流交流。

不僅CPU的ERR LED燈會亮,特殊寄存器SD62往后的18個寄存器會自動存儲當前的16個報警信息,非常方便上位機的信息讀取
但是用F點,要注意報警復位功能,要不然ERR LED燈不全熄滅,SD62后的18個寄存器不會刷新的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓