圖片:
我用三菱FE3U內置高速計數器端子(c251)接了一個旋轉編碼器,位皮帶運輸機糾偏,頻率很低 ,數值在+3----  -3 之間 。45°為零點 ,剛開始運行正常 ,幾個小時后零點就發生偏移現象(例如45°變成了-2),一開始懷疑是編碼器問題,后來換了歐姆龍的編碼器也是如此,想不明白,請高手幫助。
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 08:28
編碼器做定位設備是存在這個問題,但可通過脈沖數復零的方式減少累計誤差,由于設備運行條件的變化和各設備之間的實際差異精度較差,建議使用伺服定位。