樓主  發表于: 2013-09-06 10:18
用溫控模塊讀溫度,PID運算后PWM輸出
PLC主單元為FX3u-128MR   加輸出擴展模塊FX2N-8EYT
剛剛看到手冊PWM指令輸出只能是Y0--Y3      打客服電話果斷叫我換PLC         輸出頻率不高用作加熱晶體管擴展模塊不能輸出嗎 ?
求救大神!       急啊 !
尋師傅多名
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 29199 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2026-01-17
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-23 14:16
PWM輸出
plc 使用電晶體型