樓主  發表于: 2013-09-10 15:26
各位大俠!!!我現在用的是三菱J4的伺服驅動器,現在需要把里面的參數恢復到出廠值,跪求各位大俠,怎樣才能恢復到出廠值呢?、、、、不要告訴我一個一個的恢復。
謝謝!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9016 個
工控威望: 8712 點
下載積分: 17111 分
在線時間: 5366(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 22:13
方法應該和J3一樣
將PA19改為ABCD,斷電再上電
然后將隱藏參數PH17改為5012,斷電再上電
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水