樓主  發表于: 2013-09-14 09:11
筆記本是DELL,型號:VOSTRO。PLC是信捷XC3-69RT。買的一根USB轉換接頭配信捷的OP線連接的,每次都是機器只要一動作就顯示脫機,求教!!!
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11466 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-18 14:37
我之前也遇到過這樣的問題,主要的原因是PLC的信號線,和輸出線接錯。開始我也懷疑,把線路檢查一遍,我下面的人員接線錯誤導致的,查查你的輸入信號和輸出的電源是不是接錯了。