原來只寫過PLC程序,沒接過線,新項目自己又買了一套PLC和伺服控制器及電機,按照伺服手冊硬件接線:
然后寫入plc測試程序LD M8000      OUT PLSY K1000 K0  Y000
伺服控制器顯示c 后數字為0,伺服電機有嗡嗡的聲音,但不轉,是抱死狀態,每按一次SON,數字加1,這是怎么回事啊?
是不是伺服控制器參數設置沒設對啊,我只想讓電機轉起來,應該設置哪些參數?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 853 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2026-03-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-15 08:06
線接錯了!SON跟Y0接反了!