人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-10-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-18 16:37
PLC是FX2N的,觸摸屏是GT1275。開始是OK的,最近會出現在轉換畫面時上一個畫面的部分顯示會顯示在下一畫面中,而下一畫面的顯示是完整的。換個其它畫面再返回來又好了。這是什么情況?是不是通訊問題?原來是海泰克觸摸屏和FX2N做通訊,后來屏壞了就改用GT1275屏了,PLC程序沒改。問問各位大大們,什么會造成這種情況!
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1002 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-19 02:09
檢查一下PLC和屏的通訊線是否和強電線一起,有可能是干擾引起的。