人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 192 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2026-02-27
查看wd1992的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-20 18:58
變頻器載波頻率的大小,會不會影響到與其在同一線槽(主線槽)的信號線呢?
我現在的信號線就被變頻器的輸出所干擾(只要變頻器一運行輸入模塊上就有信號)。除了分開走線之外,還可不可以通過調整變頻器參數來減小干擾呢?需要調整哪些參數啊!
wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 192 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2026-02-27
查看wd1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 20:56
謝謝樓上的兩位!
馬達線和信號線走的是同一根扁平電纜線,信號線通過CC-LINK遠程I/O模塊,。干擾就在扁平線上,信號跟著馬達ON/OFF,,而且再加一根有點困難,就想調一下變頻器參數來改善一下。但是不知道調哪些參數。