人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5213 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-24 15:48
我的西門子變頻器是220V電源的,后面接三相電機,現在有時候變頻器上電,電源的漏電開關就跳。請問大家有碰到類似情況嗎?


接220v電源的變頻器,電機應該是接星形還是三角形的?
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 11985 點
下載積分: 16394 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2026-03-07
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 16:28
電機應該是接三角形.零線不要經過漏電斷路器.