圖片:
大家請看  如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,

故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好

我想了一個下午都沒想出辦法來
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14803 分
在線時間: 1198(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-11-26
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 20:53
故障指示燈的KA1點應為常閉點