樓主  發表于: 2013-10-12 11:28
最近在看伺服這方面的資料,看到伺服脈沖發完后的轉換到下步動作時,要用到M8029或者M8147來控制,想問下這個使用的區別在哪里和怎樣控制?
技術在于積累,學習在于堅持。
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 725(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2026-02-20
查看qq593276766的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 14:48
M8147有脈沖輸出對接通,沒脈沖輸出時斷開,M8029只有發出完設定的脈沖數時接通一個掃描周期,沒發完不接通。