樓主  發表于: 2013-10-12 11:28
最近在看伺服這方面的資料,看到伺服脈沖發完后的轉換到下步動作時,要用到M8029或者M8147來控制,想問下這個使用的區別在哪里和怎樣控制?
技術在于積累,學習在于堅持。
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 7005 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2025-11-20
查看b1226397886的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 12:02
M8029與DWS數值開關指令有關,當DWS指令執行完之后,M8029接通;
M8147與[Y000]脈沖輸出中的監控(BUSY/READY)有關,當[Y000]有脈沖時接通,沒有脈沖時斷開。