人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 394 點
下載積分: 689 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-12 12:53
FX3U 怎么判斷  M10-M19中 有5個或者超過5個通了呢  這5個事任意的
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 853 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2026-03-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 13:24
不要緊急求助了!
去看一下SUM指令,
LD M8000
OUT SUM K3M10 D0
D0里面的數就是接通的個數!
注意:K3M10已經占用M20,M21了。別的地方不要使用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zqian) 熱心助人!