電壓為DC24V對射型光電傳感器(PNP)的輸出信號可以直接驅動控制MY2N-J的繼電器嗎?

OMRON哪種型號的光電開關的輸出信號可以直接驅動繼電器線圈,傳感器檢測物體的距離為2米之內,請高手指導一下!謝謝啦!


lzzgogo
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4740 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2026-02-10
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-13 20:55
   電壓為DC24V對射型光電傳感器(PNP)的輸出信號可以直接驅動控制MY2N-J的繼電器嗎?可以的用DC24V的繼電器線圈。OMRON都能用的,主要是控制線接好,