為什么通過三菱GOT觸摸屏通信口讀取PLC時,在通信設置界面的PLC側選擇CPU模塊而不是選擇GOT?應該是選擇GOT才是通過GOT讀取PLC?請高手指點迷津!謝謝!
ygr0718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2026-01-15
查看ygr0718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-13 20:46
GOT與PLC的端口是并聯的,所以你可以選擇PLC和GOT!