小弟有一臺安川SGDV400W伺服驅動       我接的是31 ALM+   32 ALM-   兩個腳      但是工作臺頂死伺服報警了這兩個腳也是1的狀態   請問師傅是不是要設什么系數?   還是我接的線不對?
[ 此帖被小徒弟在2013-10-19 16:37重新編輯 ]
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-11-18
查看小徒弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 12:21
現在問題是報警也是1      也就是說工作臺頂死了 伺服顯示報警了  這兩個腳也是1的狀態    神馬情況?
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-11-18
查看小徒弟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-19 16:32
搞清楚了   我接反了   32接PLC 的COM端也就是—端  31接X端就好了  
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-11-18
查看小徒弟的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-19 16:35
為什么我為大家加分的時候  出現     正在加載數據。。。。。。。。