人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-11-18
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-17 14:58
小弟有一臺安川SGDV400W伺服驅動       我接的是31 ALM+   32 ALM-   兩個腳      但是工作臺頂死伺服報警了這兩個腳也是1的狀態   請問師傅是不是要設什么系數?   還是我接的線不對?
[ 此帖被小徒弟在2013-10-19 16:37重新編輯 ]
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1141 個
工控威望: 1558 點
下載積分: 7153 分
在線時間: 628(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2026-03-06
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 17:10
信號沒有接通過去,不報警是1 報警為0