人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 913 個
工控威望: 1163 點
下載積分: 3012 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2026-02-14
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 00:01



大家這個掉電數據保存的設置,怎么來理解范圍0中的設置是指從VD0--VD500的數據都是掉電保持的嗎?如果PLC斷電VD里面個數據能保持多少時間?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3634 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2026-02-17
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-29 22:16
引用
引用第4樓youzhiwei8于2013-10-28 20:27發表的  :
不會超過一個禮拜,我遇到過,有一次到河南洛陽調好一臺設備,又到湘潭去了,過了半個月上海公司打電話說洛陽那邊機器出問題了,打電話到洛陽一問情況,是機器調好后一直沒有開機,程序掉了

我公司有一臺設備用的224 4年沒用,也沒有通電 電池也沒有,程序怎么還在,