em231與托利多傳感器6跟線怎樣連接啊?有做過的嗎??正負sig   正負sen  正負exc這六根。做計量稱的稱重傳感程序,有做過的高手嗎,指點一下啊啊啊
ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 348 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看ronkang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 13:46
1.如果稱重傳感器輸出的是mv/v信號,必須使用S7-200的稱重模塊,進口的,國產沒有。
2.傳感器的6根線分別是3組,即給傳感器的電源、傳感器的反饋、傳感器到模塊的模擬信號。傳感器的電源會根據反饋自動補償。
3.如果使用4線的傳感器,必須把傳感器的電源與傳感器的反饋并接。不過托利多的好像都是6線的,比較穩定。
4.可以使用庫文件MicroScale_v20和MicroScale_additional來調試校稱。也可以使用SIWAREX_TOOL軟件來校稱。