人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xs888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 273 點
下載積分: 27089 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2026-02-08
查看xs888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-31 14:39
大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。
[ 此帖被xs888在2013-10-31 14:47重新編輯 ]
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1493 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 10:55
引用
引用樓主xs888于2013-10-31 14:39發表的 臺達VFD-M變頻器 MODBUS RTU通信問題? :
大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。


485接線有可能錯誤,還有如果你是用S7-200與變頻器通訊的話timeout 設置要大一點,然后變頻器P91設置為0.我把自己試驗過的s7-200的和臺達M通訊的給你參考下一起學習。QQ120541058
附件: 通訊.rar (23 K) 下載次數:512