各位大神好,我有個項目如下:
1.現場有15個溫度+3個壓力+3個重量,都是模擬量的。
2.這些數據需要在WINCC上監控,歸檔與顯示。
本來定的方案是S7-200+模擬量模塊+以太網模塊+WINCC。
但是由于溫度較多,SIMATIC S7-200停產了,以太網模塊+8路熱電偶模塊+4路熱電阻模塊不好買,如果用CN的就要2只PLC了。
如果用SMART200,只能擴展4個模塊,好像要3只CPU。據說SMART200要便宜不少。
現在問題是:SMART200能與WINCC通過TCP/IP通訊嗎?用PC ACCESS,也只能走PPI通訊,F場設備與WINCC大概有60米遠。
請教各位大神有什么好方法。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 636 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 5415 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2026-02-24
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-08 19:03
Smart200新出的2.0固件,好像修復以太網上位通迅問題了。