人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

419627340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 134 點
下載積分: 727 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2024-07-26
查看419627340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-06 06:01
變頻器上顯示的電流和實際電機工作電流一樣嗎?電機只有1.1kw,名牌上寫的額定電流2.85A,運行時變頻器顯示2.3A,我把電子過流保護設置為2A,為什么變頻器沒報警,并且能正常運行。當我設定1.5A時就報警。設定值小于變頻器顯示值會對電機和變頻有影響嗎?應該設多少安才好?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 30169 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 09:21
這是變頻器有一個過載時間。這個設定值只是一個保護作用。在電機的額定電流以內都是可以的。如你所說運行電流是2.3A那就設定這個值就可以了。