我目前用到s7200和labview之間的通訊,200 的程序如下:
主程序:
LD     SM0.1
MOVB   16#09, SMB30
MOVB   16#B0, SMB87
MOVB   16#0A, SMB89
MOVW   5, SMW90
MOVB   100, SMB94
ATCH   INT_0:INT0, 23
ATCH   INT_1:INT1, 9
ENI
RCV    VB100, 0
中斷0:
LDB=   SMB86, 16#20
MOVB   10, SMB34
ATCH   INT_1:INT1, 10
CRETI
NOT
RCV    VB100, 0
中斷1:
LD     SM0.0
DTCH   10
XMT    VB100, 0
目前的情況是labview發送的數據PLC能接收到,但是PLC發送的數據labview讀取不了!
請大家幫忙
lysimpering
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 171 點
下載積分: 1440 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2016-03-25
查看lysimpering的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-08 13:11
程序在附件中,請查看!謝謝!
附件: 新建.doc (505 K) 下載次數:51
lysimpering
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 171 點
下載積分: 1440 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2016-03-25
查看lysimpering的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-13 10:39
請問有人能解決嗎?