人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 892 點
下載積分: 651 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-10 16:16
最近,老板出了一個問題,  比如說,一個20層樓高的居民區,電機不運行時水壓在5樓, 如果需要給6樓以上供水時電機運轉, 電機系統放在地下室,  現在問題是電機運轉的壓力要減去正常水壓的壓力, 也就是說電機的滿負荷運行時只能維持6-20層的壓力, 在實際的工程中如何進行壓力相加。
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 715 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2025-08-15
查看cooler_show的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-11 11:21
我大概聽到lz的意思了。也就是說水壓天生有5l那么高。要求電機運行時誰要能夠維持在6l到20l之間的某個樓層上是不是?這個簡單的呀,電機加個變頻器,變頻器使用pid控制,用水壓來控制變頻器輸出功率。不過真的這樣要求的話,實際當中你還要加個儲水箱什么的,不然壓力變化會很大的。