人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

技在心中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 154 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2016-11-01
查看技在心中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-13 20:59
配電柜的補償電容控制器設定為0.95好,還是設定為0.99好呀。感謝了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-14 11:01
從理論上來說1是最好的,但是實際使用中負載的變化使補償得不到這個數值,往往會出現過補償。一般電力公司要求用戶將功率因素調整在0.95是一個比較合理的數值。