1,。采用三菱PLC(或者永宏PLC也可以)和相關模塊控制。7寸觸摸屏對室溫進行顯示和設定。共24個溫度探頭。
2。1;2;3三個房間各采用四個溫度探頭進行采集,用平均值進行顯示和控制。其他房間一個探頭控制一個輸出。
3。各探頭采用485通訊。最遠探頭離控制器的距離約250米。控制輸出為繼電器觸點輸出?刂曝撦d為排風機。
4。觸摸屏設定自動和手動控制。可分別對各室溫進行查看和設定。
5。如果有做過這種工程的師傅請聯系13480497358李生報價。詳細問題再祥談!急!聯系要快!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2026-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-30 18:43
兄弟,你的探頭都是支持485通訊的,繼電器輸出就不要PLC了吧。我給你個建議,觸摸屏+24探頭(modbus協議)+繼電器輸出模塊(modbus協議)。一般觸摸屏都支持modbus,溫室風機排風之類的控制對于響應時間沒苛刻要求,所以控制流程可以直接做在觸摸屏里。沒有開關量輸入,所以可以直接買繼電器輸出模塊。一條通許總線,標準通訊協議