樓主  發表于: 2014-01-02 19:28
圖片:
大家晚上好, 有一問題想請大家解答一下。FX3U PLC控制三個伺服,想把伺服的前位置顯示出來,但Y0 ,Y1 ,Y2所發出的脈沖數都監控不出來,D8340  D8350 D8360的值都監控不出來,請大家幫忙分析下。謝謝!下圖所示伺服運行時,D600 D602 D604在威綸屏上一直顯示零。
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11549 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 10:52
看到的都浮云,這個是一個低級錯誤。
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11549 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-03 10:55
數據寄存器要先下載,才能監控
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11549 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-03 11:35
不好意思,剛才沒看清你的問題,用編程軟件監控數據寄存器數值的話,在上傳程序時把 數據寄器的選項也選上,在威綸屏上監控的話用你寫的那幾句傳送指令就行,前提是plc里面有這段程序