人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 674 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5132 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2025-12-25
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-02 19:28
圖片:
大家晚上好, 有一問題想請大家解答一下。FX3U PLC控制三個伺服,想把伺服的前位置顯示出來,但Y0 ,Y1 ,Y2所發出的脈沖數都監控不出來,D8340  D8350 D8360的值都監控不出來,請大家幫忙分析下。謝謝!下圖所示伺服運行時,D600 D602 D604在威綸屏上一直顯示零。
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 872 個
工控威望: 806 點
下載積分: 18945 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2026-02-25
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-09 10:59
學習一下啊,三菱好久都不弄了啊,