人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 554 點
下載積分: 2044 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2026-03-06
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 09:47
同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套RKC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
追風使者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 184 點
下載積分: 653 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2014-06-07
查看追風使者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-01 13:44
溫控器溫度補償值沒有設定