諸位老師你們好,在一大功率電機保護電路中,通常有兩個互感器測量兩相主電路的電流配合熱繼電器和電流表進行過載保護。那么這兩個互感器應該串聯后再與熱繼電器.電流表連接呢,還是并聯后再與熱繼電器.電流表連接呢?
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 869 分
在線時間: 2416(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2026-03-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-27 20:59
并聯。