樓主  發表于: 2014-01-12 11:59
朋友給的一個128MR的PLC,現在怎么輸入點的X4接通是X5也有信號    ,  X14 接通時 X15 也有信號  ,    X24 接通 X25也有信號,一直到X74 X75。貌似帶4和帶5的點都連起來了,這是怎么回事?哪里的問題,PLC里面的元件燒了嗎,大家有沒有碰到過這個事情,那個元件有故障呢?謝謝大家
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1763 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-23 21:33
大蝦們誰能不用導線用程序把輸入連起來?發言前先想一想。人家說的是輸入“X”哦,不是“Y”也不是“M”哦。很明顯輸入公共電阻或光耦壞了