這是配電開關室內的無功補償柜的圖紙,這排無功補償柜實際接在B點,但總感覺變壓器總開關的電流偏大,這排電容柜的接線位置可能有問題,但又說不清楚為什么,大家幫我分析看看,謝謝。
yangxiliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 191 點
下載積分: 779 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-30
最后登錄: 2021-01-06
查看yangxiliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-18 21:41
裝在A.C.B 的點都可以,但互感器一定要裝在C線上,也就取樣信號的互感器