樓主  發表于: 2014-03-09 23:49
各位師傅好!
    小弟今天把S7-200   CPU226  PLC不小心把+24V線頭碰到0V,結果SF/DIAG和RUN同時亮,各輸入點和輸出點指示燈都不亮,請問是什么原因?   PLC會壞嗎?如果壞了該怎么維修?如果送到外面修大概需要多少錢?      謝謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 09:43
估計是內部24V電源有故障了,你檢測一下這個電源電壓是否正常。如果該電源不正常,只能是送修了。