樓主  發表于: 2014-03-10 20:13
一太擠塑機22KW康沃變頻器閑置半年后送電準備開機是發現面板無顯示。經查電源電壓正常!閑置前一切正常!請問各位高手這是什么原件壞了?
zuoyongquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1133 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2021-08-28
查看zuoyongquan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-11 13:01
感謝大家!確實是電源板壞了!更換同型號的電源板后變頻器正常工作了