人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

ppp215
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 764 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-04-11
最后登錄: 2014-07-01
查看ppp215的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-11 22:09
兩對交叉傳感器接入PLC,正常情況下是有人通過A傳感器PLC上的指示燈是亮的,B傳感器PLC上的燈是熄的。無人通過時A傳感器PLC上的燈是熄的,B傳感器PLC上的燈是亮的。現有一個傳感器壞了,設備無法運行,請問在不更換傳感器的情況下怎么樣才能使用設備?
xiaochou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 140 點
下載積分: 654 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-09-22
最后登錄: 2018-01-13
查看xiaochou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-11 22:55
中間繼電器轉一下 一個傳感器就有了兩種狀態