人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 128 點
下載積分: 860 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-08 17:21
求助各位前輩:
             本人最近在用斷電保持型計數器控制一個報警器,開關電源輸出是DC24V,35W.計數器型號是:DH48J,工作電壓是:DC24V.檢測機構是:滬工光電式接近開關。
計數沒問題,主要是斷電后再開啟計數器,其計數值總是與計數實際值不符。所以求助各位前輩,這如何解決,謝謝!
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 8101 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-09 10:09
可能機器正好停在接近開關沒有觸發的位子。