三菱pl c本身已提供24伏電源,傳感器少,控制設備距離近可利用自帶電源。問題是傳感器多,控制設備距離遠(如電鍍生產線近100米),利用自帶電源明顯容量不足,這時就要外加電力供應器,求電力供應器電源怎樣與PLC(X輸入端)并行工作,懇請大師們指教,能給接線圖更好,謝謝大家。
tyjksd3535
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2026-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-11 20:41
首先你確定你的傳感器是NPN集電極開路輸出的或者是繼電器觸點的。否則只能用中繼轉了