車間的除塵器風機和水泵都是星角啟動的,由于是冶煉單位,風機和水泵都是常年24小時運轉的,有維修保養計劃才停機檢修。風機和水泵都是45看kw左右以上的。公司一月電費是200w,公司最近正在考慮降低電費,大家說這樣大功率的風機和水泵用變頻器拖動的話,會不會省電呢?大家有沒有做過實驗呢?像這45千瓦的風機,用變頻器的話一小時能省多少電?用變頻器節能靠譜嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shimengsheng) 降低能耗,風量和水量, ..
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 459 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 869 分
    在線時間: 2416(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2026-03-01
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-16 00:02
    變頻器本身不節能,只是起調速作用,如果你的鼓風機和水泵轉速慢一點可以滿足正常生產的話,那就可以節能。