人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 625 個
工控威望: 2532 點
下載積分: 1891 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2026-01-29
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-19 16:51
250KW正在調試  報故障 OV3  參數顯示:恒轉速運行過電壓  解決辦法:1.加輸入電抗器 2.負載慣量大,加制動單元!    很奇怪  有一臺350KW的都不會報這個報警 加減速時間200秒左右   額定電機參數都設定好了! 有遇到這樣問題的朋友嗎?
每天一點點
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2026-02-03
查看denghong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-21 12:45
你好! 我曾經是英威騰的調試技術員,你說的應該是高壓變頻器,是6KV 還是10KV ,你們有操作指導書沒,根據相應的代碼在去查,還有你的問題概述的有點模糊,請說清楚,我對高壓變頻器是很了解,也許可以幫助你