各位前輩:
           大家好!我想咨詢下用臺達變頻器VFD-M的PID功能控制水泵,水壓儀表指針會抖動嗎?振幅很小。我參數P115設置為00,就不會抖動,設置成04就會抖動。請問各位前輩,這是什么情況?謝謝!
709488196
常熟工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 161 點
下載積分: 954 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2025-11-28
查看709488196的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 09:08
我都是用臺達VFD-F系列的變頻器來恒壓供水的,效果很理想
709488196
常熟工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 161 點
下載積分: 954 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2025-11-28
查看709488196的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-30 09:46
正常用水情況下恒定不動的,但如果突然關掉閥門出現水錘的時候也要振動的