圖片:
大家好,我的西門康可控硅模塊skkt106 , 觸發器用的是宇電的AIJK6 。 控制三相交流輸出。現在想把三相交流改為三相整流輸出。可控硅還是原來的skkt106 ,觸發器還是AIJK6 .我自己把可控硅的主控電路改動了。不知道是否可行,有沒有弊端。,自己畫了個圖請大蝦賜教!
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2269 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2026-03-01
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-05 20:21
可以的這樣得三相可控硅橋式整流