三相電壓用3p+n漏電斷路器分出2路220v電壓,一路開了5個3匹半的空調,電壓直降到160v到210v之間,空調直接開不起來,另一路電壓略有升高大約245左右,電流大約9A,怎么解決?
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7718 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-21 14:35
三相負荷分配的要盡量均勻;零線熱就說明三相電流不平衡。