PLC輸入信號如果接NPN型光電開關輸入信號為0v信號,那輸入COM公共端應該接0v還是24V???

請教各位,看,看的歐姆龍,三菱FX2N輸入公共點為24V,,今天見的一個三菱PLC-FX1N(用的交流220V電源)公共線接的0V,(輸入信號是0V)??什么情況????

iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1585 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2026-01-31
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-30 21:29
不同PLC要不同對待,三菱fx2n 匯點輸入,公共端是0v。fx3u可以是0v也可以是24v,根據你的跳線決定。要查看硬件手冊