PLC輸入信號如果接NPN型光電開關輸入信號為0v信號,那輸入COM公共端應該接0v還是24V???

請教各位,看,看的歐姆龍,三菱FX2N輸入公共點為24V,,今天見的一個三菱PLC-FX1N(用的交流220V電源)公共線接的0V,(輸入信號是0V)??什么情況????

renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 7 篇
發帖數量: 3157 個
工控威望: 8041 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 13025(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2026-03-07
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-30 21:31
這個要看手冊了,公共點究竟接什么,明確告訴你,有接0V也有接24V(關鍵是看內部電子線路圖電流的走向)  ,三菱的有兩種,歐版與亞版的。亞版的只能接NPN型傳感器,而歐洲版為S/S端子,如果S/S接24V ,則接NPN,S/S接0V,則接PNP的。臺達,松下,西門子也是S/S端子類似