樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了!!!

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1013 個
工控威望: 10513 點
下載積分: 14743 分
在線時間: 971(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2026-03-05
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-03 21:35
領導說接就接,領導說不接就不接。