各位高手:
         我想對本設備電源的電壓進行監控,得用什么方法呢
        我的電源是DC24V的,我想隨著電量減少電壓或電流下降,發出信號
        可是我看模擬量輸入模塊的范圍時0-10v或4-20mA
                 需要轉換還是需要什么硬件嗎?
                                        
nlb2001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 237 點
下載積分: 765 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2025-11-06
查看nlb2001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 20:16
收到,謝謝各位高人!!!!!!