各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2987 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2026-03-05
查看一步一步的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 23:24
如果按照原來的電路接回去就可以排除把380V的線接錯到控制端導致燒壞,按照突然燒掉應該更換額定電流更高一級的交流接觸器,防止電機啟動瞬間大電流將接觸器燒壞